  • 10.08· 冷水機 高壓報警原因分析

    冷水機 高壓報警原因分析1.冷卻水未開,這個問題非常容易解決,但卻是經常犯的錯誤。解決方法:請打開水閥。2.冷卻水流量過小或溫度過高。解決方法:加大冷卻水流量或降低水溫(冷卻水容許21度-38度)。3.冷凝器銅管積…

  • 10.08· 冷水機 低壓報警原因分析

    冷水機 低壓報警原因分析1.冷媒不足。 解決辦法:檢漏,管路接頭是否有泄漏點?修補后補充冷媒。2.過濾器堵塞。解決方法:拆洗或更換過濾器。3.冷凝器銅管積垢多、通徑變小、散熱差。 解決方法:清洗冷凝器銅管。

  • 10.08· 螺桿式冷水機排氣壓力過低

    螺桿式冷水機排氣壓力過低 1、通過冷凝器的水流量過大:此時要調小閥門 2、冷凝器的進水溫度過低:調節冷卻水塔風機轉速或風機工作臺數。 3、大量液體制冷劑進入壓縮機:檢查膨脹閥及其感溫包 4、制冷劑充…

  • 10.08· 螺桿式冷水機吸氣壓力過低

    螺桿式冷水機吸氣壓力過低 1、冷凝器制冷劑液體出口閥門未完全打開:應將閥門完全打開 2、制冷劑過濾器堵塞:要定期清洗或更換過濾器 3、膨脹閥調整不當或發生故障:需調校正確或排除故障,必要時更換 4、…

  • 10.08· 離心式冷水機組常見的問題和故障與檢查對象

    離心式冷水機組常見的問題和故障與檢查對象問題或故障主要檢查對象 電機溫度過高1.電機冷卻系統管路是否有異常現象

  • 10.08· 怎樣判斷冷水機缺氟?

    1.怎樣判斷冷水機缺氟?主要表現為氟壓低,制冷量下降,回氣溫度升高,排氣溫度升高,或者自然看蒸發壓力了,如果冷卻不下來,而蒸發壓力又很低,低于2-3kg那自然不對了,就要懷疑是否漏氟了,但是也有可能是別的原因造成的…

  • 10.08· 工業冷水機一般加的是什么型號的制冷劑?

    2.工業冷水機一般加的是什么型號的制冷劑?現在冷水機制冷劑如果沒有特殊要求都是用HCFC-22,就是R22,其沸點是-41度.物化性質:R22(Freon22,二氟一氯甲烷Chlorodifuoromethane),分子式CHClF2,分子量86.47。R-22在常…

  • 10.08· 冷水機運行中出現結霜怎么辦?如何解決?

    冷水機運行中出現結霜怎么辦?如何解決?1、檢查制冷劑的量是否在標準范圍內。不論充注的過多或是過少,都會影響到冷水機能否正常運行。2、是否是多臺冷水機組并聯使用?如果機組開啟數量多,那么要查看是否因為結霜機…

  • 09.12· 如何理解冷凍水泵與冷水機制冷之間的關系?

    冷凍水泵是冷水機制冷的重要部件,冷凍水泵負責根據冷水機系統的需要來提供一定的壓力以及水流量,冷凍水泵即水泵,又稱為循環水泵,當然,冷凍水泵并不僅僅是冷水機系統中的唯一水泵,水泵還可能存在于風冷機的冷卻…

  • 10.05· 潤滑油會影響工業冷凍機系統機件嗎?

    潤滑油,在工業冷凍機系統中,又可被稱為冷凍油,本文要討論的問題是——潤滑油對工業冷凍機系統中各機件的影響,以及——冷凍油“去哪兒了”?潤滑油會影響工業冷凍機中的系統機件嗎?冷凍潤滑油是為壓縮機潤滑而生…