離心式冷水機組常見的問題和故障與檢查對象

作者: 來源: 日期:2015/10/8 21:32:56 人氣:44 加入收藏 評論:0 標簽:

離心式冷水機組常見的問題和故障與檢查對象

問題或故障

主要檢查對象

    電機溫度過高

1.電機冷卻系統管路是否有異常現象

2.確認短時間內開機次數是否太頻繁

    軸承溫度過高

1.油加熱器的動作是否正常

2.油位是否太低

3.供油管路上的閥是否全開

    油溫過低

1.油加熱器供電是否正常

2.油加熱器繼電器是否有故障

3.油位是否適當

    排氣溫度過高

I.確認是否有啟動太頻繁的情況

2.冷卻水量及水溫是否適當

3.冷凝器銅管內是否太臟

4.系統內是否有空氣

    冷凝器壓力過高

冷卻水進水溫度是否太高

    油壓太低

1.油箱出口閥是否被關閉

2.油過濾器是否堵塞

3.油溫是否太低

    冷凍(卻)水流量太小

1.水泵運行是否正常

2.所有水閥開啟的位置是否適當

3.泵體內是否有空氣

    冷凍水出水溫度太高

1.出水溫度設定值太高

2.機組已滿負荷運行,是否實際負荷大于機組容量

3.冷卻水進水溫度是否過高

4.制冷劑是否不足

5.蒸發器的分隔板和墊片是否有漏造成旁通

4.螺桿式機組常見問題和故障的分析與解決方法

    表3列出了日立RCU型水冷螺桿式機組常見問題和故障的分析、檢查或解決方法,可供參考。

表3 日立RCU型水冷螺桿式機組常見問題和故障的分析、檢查或解決方法

問題或故障

可能原因

檢查或解決方法

排氣壓力過高

1.冷凝器進水溫度過高或流量不夠

2.系統內有空氣或不凝結氣體

3.冷凝器銅管內結垢嚴重

4.制冷劑充灌過多

5.冷凝器上進氣閥未完全打開

6.吸氣壓力高于正常情況

1.檢查冷卻塔、水過濾器和各個水閥

2.排除

3.清洗銅管

4.排出多余量

5.全打開

6.參考“吸氣壓力過高”故障處理

排氣壓力過低

1.通過冷凝器的水流量過大

2.冷凝器的進水溫度過低

3.大量液體制冷劑進入壓縮機

4.制冷劑充灌不足

5.吸氣壓力低于標準

1.調小閥門

2.調節冷卻塔風機轉速或風機工作

臺數

3.檢查膨脹閥及其感溫包

4.充灌到規定量

5.參考“吸氣壓力過低”故障處理

吸氣壓力過高

1.制冷劑充灌過量

2.在滿負荷時,大量液體制冷劑流入壓縮機

1.排除多余量

2.檢查和調整膨脹閥及其感溫包

吸氣壓力過低

1.未完全打開冷凝器制冷劑液體出口閥門

2.制冷劑過濾器有堵塞

3.膨脹閥調整不當或故障

4.制冷劑充灌不足

5.過量潤滑油在制冷系統中循環6.蒸發器的進水溫度過低

7.通過蒸發器的水量不足

1.全打開

2.更換過濾器

3.調校正確或排除故障

4.補充到規定量

5.查明原因,減少到合適值

6.提高進水溫度設定值

7.檢查水泵、水閥

壓縮機因高壓保

護停機

1.通過冷凝器的水量不足

2.冷凝器銅管堵塞

3.制冷劑充灌過量

4.高壓保護設定值不正確

1.檢查冷卻塔、水泵、水閥

2.清洗銅管

3.排除多余量

4.正確設定

壓縮機因主電機

過載停機

1.電壓過高或過低或相間不平衡

2.排氣壓力過高

3.回水溫度過高

4.過載元件故障

5.主電機或接線座短路

1.查明原因,使電壓值與額定值誤差在10%以內或相間不平衡率在3%以內

2.參考“排氣壓力過高”欄目

3.查明原因,降低

4.排除或更換

5.查明原因,修復

壓縮機因主電機

溫度保護而停機

1. (同上(1.2.3)

2.(同上(1.2.3)

3.(同上(1.2.3)

4.溫度保護器件故障

5.制冷劑充灌不足

6.冷凝器氣體入口閥關閉

1. (同上(1.2.3)

2. (同上(1.2.3)

3. (同上(1.2.3)

4.排除或更換

5.補充到規定量

6.打開

壓縮機因低壓保

護停機

1.制冷劑過濾器堵塞

2.膨脹閥故障

3.制冷劑充灌不足

4.未打開冷凝器液體出口閥

1.更換

2.排除或更換

3.補充到規定量

4.打開

壓縮機有噪聲

壓縮機吸入液體制冷劑

調整膨脹閥

壓縮機不能運轉

1.過載保護斷開或控制線路保險絲燒斷

2.控制線路接觸不良

3.壓縮機繼電器線圈燒壞

4.相位錯誤

1.查明原因,更換

2.檢修

3.更換

4.調整正確

卸載系統不能

工作

1.溫控器故障

2.卸載電磁閥故障

3.卸載機構損壞

4.控制油路堵塞

1.排除或更換

2.排除或更換

3.修理或更換

4.疏通


本文網址:http://www.ynoplv.live/e/wenda/23.html